die Ventilatoren des Kondensators laufen nur wenn der Druck-oder Temperaturschalter am diese zuschalten.
Damit wird die Kondensationstemperatur (abhängig vom verwendeten Kältemitte)l der Kälteanlage geregelt.
Im allgemeinen liegt die bei 35-45°C, das bedeutet bei niedrigen AT laufen die V gelegentlich.
Sollte der Schalter für die Ventilatoren defekt, schaltet der Kompressor aus Sicherheitsgründen über Hochdruck-
störung ab. Bei erneuten zuschalten der Klima(kälte)anlage läuft er wieder kurzzeitig, bis zum erneuten Abschalten. Probehalber mal den Druckschalter der Ventilatoren brücken und probieren.

Das ist aber keine Dauerlösung, weil dann bei niedrigeren Temperaturen die Anlage ungeregelt läuft und keine
Leistung erbringt.

Grüße aus Leipzig
Barny